请问泵房内能设置电缆沟吗
qingpingtengfei
2012年04月28日 10:52:47
只看楼主

请问泵房内能设计电缆沟吗,电缆沟和管沟能合并吗,如果必须在泵房内设置电缆沟,要注意哪些问题?如何防止水泵漏水时,水不流入电缆沟?谢谢!

请问泵房内能设计电缆沟吗,电缆沟和管沟能合并吗,如果必须在泵房内设置电缆沟,要注意哪些问题?如何防止水泵漏水时,水不流入电缆沟?
谢谢!
免费打赏
happysky466
2012年04月28日 23:33:19
2楼
谢谢各位无私的奉献
回复
云涛
2012年04月29日 10:55:47
3楼
没见过泵房内设电缆沟的。
为安全起见,建起议架电缆桥架或电缆槽的方式进入!
(安全第一、预防为主)
回复
火山冰释
2012年05月02日 15:20:38
4楼
如果电缆是供泵房内水泵所用,设置电缆沟没问题
回复
lnq5752
2012年05月03日 09:44:55
5楼
1.按规范要求,水管和电气线路是不允许同沟或同槽敷设的.
2.通常也很少有水管和电气管在一个沟内敷设的这样的做法.,有这样的做的,但是很不规矩的做法.
3.关于如果建了电缆沟,其防进水的方法很多,比如电缆沟周边设置截水沟\电缆沟项部高出地面150左右\电缆沟内设置排水沟和集水坑等方法.
回复
dvd
2012年05月03日 10:52:47
6楼
楼上正解!
学习并帮顶……
回复
song15157
2012年05月07日 15:37:30
7楼
如果电缆是供泵房内水泵所用,设置电缆沟没问题,我们经常设。
回复
lh15651358590
2012年05月08日 18:01:10
8楼
如果建了电缆沟,其防进水的方法很多,比如电缆沟周边设置截水沟\电缆沟项部高出地面150左右\电缆沟内设置排水沟和集水坑等方法.
回复
wl1980
2012年05月08日 22:02:49
9楼
回复
wei11bin22
2012年05月10日 07:52:03
10楼


水泵房内应该可以设置电缆沟,当然,水泵房内一定有排水沟的,电缆沟内的积水需要排出去的,详见GBT50265-97泵站设计规范和电力电缆工程图集:设计·加工·安装;前者规定了泵房内可以设置电缆沟,后者是关于电缆沟排水的,啊啊
回复
mujian1997
2012年05月29日 17:14:38
11楼
学习了!
回复

相关推荐