消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年04月12日 08:19:49
只看楼主

消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?

消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?
免费打赏
wangganghand
2004年04月12日 08:29:56
2楼
利用卡箍连接后直接埋地
回复
jackydlf
2004年04月13日 09:15:22
3楼
有的人说卡箍连接可以直接埋地,有的人说不可以,究竟可以否?在那里有说明?
回复
wych
2004年04月13日 09:25:13
4楼
镀锌钢管卡箍连接后直接埋地?可行吗?你的管道做基础吗?否则要卡箍连接厂家给你密封圈和卡箍的参数。
回复
jackydlf
2004年04月13日 10:22:10
5楼
究竟如何?
回复
aabbcc
2004年04月13日 10:38:01
6楼
室外埋地用球墨给水铸铁管或孔网钢骨架塑料复合管.
回复
ferry
2004年04月13日 10:45:24
7楼
1.150的管道直埋为什么一定要用镀锌管?用铸铁管不好吗?如果镀锌管的镀层有稍许划伤,其腐蚀速度比焊接钢管还快,2.干嘛一定用卡箍?焊接就是,然后将全部管身刷热沥青两道.卡箍仅拆装方便快捷,埋地时采用并不合适.
回复
gq945_2003
2004年04月13日 14:22:31
8楼
是啊,做好防腐就好
回复
xiongpr
2004年04月13日 15:39:17
9楼
不能用卡箍的,室外给排水验收规范规定
回复
czz.51049
2004年04月13日 16:15:15
10楼
用卡箍造价不是很高吗,直接焊接就可以
回复
jackydlf
2004年04月13日 20:35:43
11楼
我本来用的是球墨管,甲方反应说现在市场缺少DN200规格以下的球墨管,如果要买要订货。所以我才想改成钢管。镀锌钢管不适宜焊接,是不是?我可以用焊接钢管(黑皮管),焊接连接吗?外壁做防腐处理。但管道的内壁要不要处理?