【分析】厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了
lizhaoweiq1
2012年04月28日 16:11:15
只看楼主

厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了,只有2个螺丝,按道理是4颗螺丝,要求按照公司整改 我要怎么说服他们?如图1配电柜接地母排接地线只压一颗螺丝上,规范不是说最好分开压到每个螺丝上吗,我要怎么说服按照单位全部分开压呢?我们的配电柜比较多,有近10组,每组12个柜子,工程量比较大

厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了,只有2个螺丝,按道理是4颗螺丝,要求按照公司整改 我要怎么说服他们?如图1

配电柜接地母排接地线只压一颗螺丝上,规范不是说最好分开压到每个螺丝上吗,我要怎么说服按照单位全部分开压呢?

我们的配电柜比较多,有近10组,每组12个柜子,工程量比较大

HPIM0852.JPG


HPIM0841.JPG

免费打赏
dianqipanli
2012年04月28日 17:03:27
2楼
在《电气装置安装工程.母线装置施工及验收规范》的表2.2.2和《建筑电气工程施工质量验收规范》附录C表中均有母线搭接的尺寸要求。
回复
lingxuct
2012年04月28日 20:22:30
3楼
明显不规范,让厂家整改(换母排)!

双母排过来,连接只有单片母排也不对。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-28 20:23 编辑 ]
回复
yuze0919
2012年04月28日 20:58:54
4楼
新手问个问题 这个是变压器上面把 为什么不用软连接呢?
回复
lingxuct
2012年04月29日 08:33:18
5楼
铜排“自由度”很大,没必要装软连接。
回复
wboy8759
2012年04月30日 15:40:08
6楼
就用《电气装置安装工程.母线装置施工及验收规范》和设计施工图纸中的要求来说服对方。
主母排搭接头只压两颗螺丝绝对不行的,接触电阻大,载流量大时会严重发热的!
回复
dylan3940
2012年05月01日 21:04:41
7楼
有规范和标准,不符合就得整改。
回复
chjs001
2012年05月02日 22:54:08
8楼
明显不符合要求,相应规格的铜排搭接都是有标准孔的,这样的接的话铜排接触面积明显减少接触电阻较大容易发热。。。。。。。
回复
dongge6666
2012年05月03日 09:30:42
9楼
明知道不合规范还不改?是不是要等到出了大的安全事故才来整改啊?那要的损失和教训谁也担不起哦!垫量一下吧。
回复
binnozhang
2012年05月03日 10:05:04
10楼
快改吧。。
回复
qiuyuancheng1975
2012年05月03日 10:05:52
11楼
这个必须要整改的
回复

相关推荐

APP内打开