72+120+120连续梁施工: 1、0号块施工需要临时固结。设计院设计墩顶有临时支座和锚固筋,但设计院建议我们的墩旁设置临时支墩一起承受。计算怎么计算临时支墩怎么设置。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-24 15:26 编辑 ]
72+120+120连续梁施工:
1、0号块施工需要临时固结。设计院设计墩顶有临时支座和锚固筋,但设计院建议我们的墩旁设置临时支墩一起承受。计算怎么计算临时支墩怎么设置。
[
本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-24 15:26 编辑 ]
2楼
见下图。
当连续梁悬臂施工时,要求都是对称施工,首先永久支座(中间黑色)是悬空的,所有施工荷载都是靠两边临时支座(蓝色)来承担,所以就要设置临时抗压支座(一般采用高强度素混凝土或者砂筒)。由于临时支座是对称设置的,抗压抵抗不平衡施工的抗压作用
但为了考虑悬臂施工的安全性,防止两端产生不平衡力偶二产生拉力,还必须考虑设置一对反不平衡力偶来维持平衡抗拉,因此就有一对抗拉的力偶(一般采用精轧螺纹钢筋)。
[
本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-4-30 13:28 编辑 ]
回复
3楼
像版主学习了。很到位。。。。
回复
4楼
很不错,学习了。
回复
5楼
这种方式是临时固结,墩旁临时支墩如果和临时固结并存,该怎么计算
回复
6楼
这是设计单位不懂施工,所以就来个加临时支撑。我经常遇到这样的设计单位(我们这里就有,还是国内排名在最前的设计单位),最后还是听我的,在0号块上来解决。
回复
7楼
如果桥跨比较大墩旁还是有道理的。
回复
8楼
在国内某无渣轨道主跨185米的都没有加临时支撑墩。设计单位强调要加(还是部级设计院),说保险点。难道现场施工技术人员是吃干饭的吗。设计、施工相互看不起对方,但真正有本事的还是施工现场的专业技术人员。你设计上只能照本宣科,抄录、拷贝人家的成果,但现场施工人员没有一点可以偷懒的,每一个小小的施工设计都得自己亲自到位,否则除了安全、质量事故是要负责人的。
回复
9楼
向版主学习。。
回复
10楼
多谢版主,看了你这席话我还是放心了。
回复
11楼
某跨河大桥挂篮悬臂浇筑墩顶临时固结计算书。
回复