12楼
各位还没答到点子上!呵呵。
高层建筑不一定要设消防水箱。如果另外一栋更高的高层上有高位水箱,有条件的话你完全可以把这栋“低”的高层建筑室内消火栓系统与“高”的高层建筑室内消火栓系统联网,共享那个高位水箱。
快给我加分!
回复
13楼
只有采用高压给水系统的建筑可不设高位消防水箱,其它均应设高位水箱,见高规7.4.7条 ,
回复
14楼
对wf的说法,感觉有道理,实际当中确实做过。我想问问,假如是超百米的超高层建筑,能不能还是利用相邻的一栋更高建筑的水箱来消防呢?应该不是吧!
回复
15楼
除高压系统应该设应该设置高位水箱
回复
16楼
neardespring 很幽默,呵呵。
这么高的建筑我没有做过。如果那么高,当然要自备消防水箱了。
回复
17楼
wf说得对!
回复
18楼
03版新规要求必须设独立消防水箱的!
回复
19楼
wf说的小区吧,,如果两栋建筑不是同意个业主的,那也许人家就不一定会同意,而且即使同意,那他的消防水箱就应该加大一点。
回复
20楼
高规7.4.7条要求要设。因为一般地区无高压供水系统。如果是同一小区,应该允许在最高的那栋设一个消防水箱吧。
回复
21楼
应该不是允许,是必须!
回复