地暖的发泡水泥原理
xufei.wang21
2006年10月30日 14:00:52
来自于采暖供热
只看楼主

在山东做地暖好几年了,从原来的苯板保温层发展到现在的发泡水泥保温层,这一技术上的革新,使我们在地暖行业发展的更轻松更迅速。通过使用发泡水泥,对其有了浅薄的了解,愿与大家分享:1、首先水泥发泡的使用解决了地面空谷、严重裂缝的问题。发泡水泥基本全是水泥材料,容易与上层的填充层紧密结合,减少了开裂的可能。再者水泥发泡的使用相对于苯板减少了找平层这一道工序,降低了成本。2、在保温效果上,苯板导热系数0.044 w/(m﹒k),水泥发泡导热系数为0.08w/(m﹒k),完全可以满足房屋保温的要求。

在山东做地暖好几年了,从原来的苯板保温层发展到现在的发泡水泥保温层,这一技术上的革新,使我们在地暖行业发展的更轻松更迅速。通过使用发泡水泥,对其有了浅薄的了解,愿与大家分享:
1、首先水泥发泡的使用解决了地面空谷、严重裂缝的问题。发泡水泥基本全是水泥材料,容易与上层的填充层紧密结合,减少了开裂的可能。再者水泥发泡的使用相对于苯板减少了找平层这一道工序,降低了成本。
2、在保温效果上,苯板导热系数0.044 w/(m﹒k),水泥发泡导热系数为0.08w/(m﹒k),完全可以满足房屋保温的要求。

3、发炮水泥具有多孔型的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右.该产品为完全燃烧材料,能满足一般防火要求.
4、传统苯板材遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点,无毒、 无味、 无放射形污染.
5、整体性好.耐久性与水泥同等,发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性.
发泡机器还是韩国的好,虽贵点但物有所值。


免费打赏
wenwu7148
2007年02月22日 10:08:31
42楼
很感兴趣,请版主给出性价比.
回复
zongxh1029
2007年02月25日 11:02:32
43楼
长见识了 谢谢!
回复
scailiu
2007年02月26日 21:21:44
44楼
[引用] kingmind在
2006-11-28 22:11:54.0 发表的内容:请问,1、地暖发炮水泥用发泡机处理,成本怎样 。
2、地暖房屋保温用珍珠岩保温成本怎样 。
回复
gmzs2008
2007年02月27日 13:23:30
45楼
我来回答一下相关的问题吧,可能不是很准确,但大家一起讨论下吧
水泥发泡机把水泥和水在搅拌斗内按一定比例搅拌成水泥浆,通过液压输送缸压送到管道中;发泡剂按一定比例与水混合后通过高压泵再与压缩空气混合,在管道中形成高密度的细密泡沫,再与管道中的水泥浆混合形成发泡水泥。其工作流程如下所示:
回复
gmzs2008
2007年02月27日 13:37:26
46楼
由于发泡水泥在发泡过程中近似与流体,所以找平相当简单,用耙子一拉就行,三、四天后当发泡水泥上硬度后,人在上面走都不下陷。
现在在韩国的地暖大部分是采用发泡水泥作保温层,毕竟施工速度有保证,一万平米的工程3星期左右就能完工。苯板的缺点我也不多说了,做过地暖的人都知道,我认为技术一直在前进,作地暖就要紧跟世界的潮流,苯板是一个时代,现在的时代应该是发泡水泥了,我做了这么多工程都是用它,工程质量很好,大家可以来参观一下,济南的锦绣泉城就是我们公司正在做的,如果有网友感兴趣的话过来看看,咱们相互交流下意见。
价格方面我公司的是发泡水泥施工价格:每平方米3元,包括发泡剂,人工。10层以上每层上浮0.1元。(水泥,水电费甲方负责)。
另外我们也做砂浆上料的活,我们自己有砂浆机,在做地暖填充层的时候可以节约时间还能很好的保护管材(避免了小车的碾压)。
写了这么多,还给自己做了个广告,呵呵,希望网友们不要怪我。祝大家在新的一年里万事如意,事业有成!
回复
gmzs2008
2007年02月27日 13:38:14
47楼
给大家提供个工程是实例:
2005年5月8日,某公司按照进行胶州市**苑D3楼一层两套样板间的发泡水泥施工。
   该施工单位所使用的设备为进口的韩国设备,发泡剂为韩国生产,现场施工人员统一着装,各负责人员均佩带报话机,及时反馈信息。
   该施工单位所使用的设备由三个进料口,分别是进水口、水泥进口和发泡剂进口,末端有带刻度盘的阀门,通过阀门的开启度来控制剂量的大小,设备自动搅匀,通过泵和输送管道送至施工楼层,最高可打至150米。
  施工准备工作:地面杂物的清理,弹出水平控制线;每个房间门口筑起隔离带,以便于施工过程中控制发泡水泥的范围。
  施工过程:经设备搅匀的发泡水泥由泵通过输送管道输送至施工楼层,施工人员将管口至于地面上,管口与地面微有夹角,发泡水泥通过输送管道打至地面上,呈流体状,并迅速在房间摊开,后面的发泡水泥由于承压原因,不断推挤前面的发泡水泥,直至房间各个部位,待发泡水泥厚度达到所标识的水平线时,施工人员迅速将管道移至下一个房间,以此类推,直至整个房间施工结束。发泡水泥在铺满房间后5分钟左右,开始大面积析出气泡,同时施工人员在房间内进行抹面找平。
  根据发泡水泥的特性,待4—5天后,强度可以上人后方可进行地暖管道施工。
  5天后,进行发泡砼取样分析,初步测算密度在500kg/m3,该样品厚度在4cm左右(其中土建地面不平有部分原因),气泡均匀性一般,与韩国同类产品比较,效果不是很理想。
  地暖盘管安装:施工人员首先在发泡地面上按照设计图纸进行弹线,控制盘管间距(以往苯板上的反射膜带有间隔线),盘管用钢丝固定在地面上,整个房间的环路敷设完毕后统一汇至集分水器上,土建单位进行最后的地面施工后面层平整,裂纹很少。
  地暖采暖在韩国已是非常成熟的施工工艺,发泡水泥工艺在高层输送过程中气泡的大小会发生变化,如果用同一个密度,在高层区气泡的大小会明显变小,热传导系数会变大,不利于隔热。参照韩国KS的规定(F 4039),
  7层以上
密度(g/cm2) 热传导率 压缩强度(kg/cm2)
7天强度 28天强度
450--490 0.082 5以上 9以上
  7层以下:
密度(g/cm2) 热传导率 压缩强度(kg/cm2)
7天强度 28天强度
500--550 0.09—0.19 9以上 14以上
  发泡水泥和苯板作保温层的性能比较
发泡水泥 苯板
与楼面和地面面层形成亲和性 与楼板和地面形成空洞
施工速度快,施工面积不分大小, 施工速度慢,小面积施工困难
工程简单 工程复杂
面层填充后裂缝发生率低 面层填充后裂缝发生率高
耐火性强 耐火性弱
抗震性强 抗震性弱
  用发泡水泥做隔热隔音层做成地板辐射采暖,价格略高于苯板施工工艺,但其技术经济性优于苯板工艺。
  小结:发泡水泥施工工艺总体施工过程比较流畅,但发泡水泥的成品效果较韩国所提供同类成品而言尚有差距。因该施工工艺在国内比较新,尚无定量的标准和规范约定(如配合比及搅拌时间等等),故在施工过程中需靠施工经验和借鉴韩国的施工方法,严格控制好配合比例和施工工艺流程,保证发泡水泥的质量。
回复
gmzs2008
2007年03月11日 19:57:31
48楼
成分是水泥和植物性发泡剂和水
回复
ddonggua
2007年03月12日 09:50:37
49楼
大家好,请问现在有没有相关的发泡水泥的技术规程???谁 有??可否告知?谢谢!!!
QQ:345852107
回复
xufei.wang21
2007年03月22日 19:32:23
50楼

你说的那种聚合物保温砂浆吧!
这种砂浆是国家极力不提倡的,因为它的保温效果与砂浆相差不大,聚苯颗粒在里面根本没有作用。
你查查相关的保温材料书籍就知道了。
回复
xufei.wang21
2007年03月22日 19:37:54
51楼

1.地暖采用的是低温为主,地面温度约为30度,再者结构层厚度较大,向下产热较困难,不需要太好的保温效果,聚苯板一般为两公分,发泡水泥约为3公分,两者都可满足保温要求。
2。发泡是保温用的,当然不能埋在里面了。
回复