由于协作队伍太具有挑战性,把I梁打成了这样,现求高手给出修补方案。
由于协作队伍太具有挑战性,把I梁打成了这样,现求高手给出修补方案。
2楼
看不清是在什么部位,也看不清是什么介质。
回复
3楼
就是在梁底啊,吊装孔的位置,本来要放钢板的,结果施工队拿了块铁皮代替,导致浇注的时候跑模,最后拿木头顶上去的,结果顶了个台阶出来。
回复
4楼
有创意啊 , 还好钢筋没出来,自己也有责任, 检查底板就应该发现问题
回复
5楼
晕死!怎么成这样了?
回复
6楼
梁的下部承受的是拉力 钢筋承受大部分 下部混凝土基本可以忽略 保护层的必要厚度?...个人觉得可以直接按相关规范修补混凝土
回复
7楼
这是第一次见到,希望不看到第二片哦
回复
8楼
炸掉重来!有隐患,消除与未然!
回复
9楼
修补方案还不是我担心的,我担忧的是这样的管理制度!
回复
10楼
毁了 重来 钢板处都弄成那样了。。。。
回复
11楼
拿块2cm钢板上面连续焊接16圆钢,然后在焊接到铁皮上,最后包裹完后,用高标号砼浇筑掉行不行的?这是跟支座接触的地方吧?
回复