求助,这T梁怎么修补
zb_210
zb_210 Lv.3
2012年04月29日 19:48:20
来自于道路工程
只看楼主

由于协作队伍太具有挑战性,把I梁打成了这样,现求高手给出修补方案。

由于协作队伍太具有挑战性,把I梁打成了这样,现求高手给出修补方案。

SAM_0557.JPG


SAM_0560.JPG


SAM_0561.JPG

免费打赏
森林之王
2012年05月03日 23:09:34
12楼
应该是T梁底部吧,为了安全还是重做一个吧,要是非得要改,可以把T梁打坏的那部分从上往下打成台阶形状的,表面打毛,在再每个台阶上打孔加入钢筋延伸到T梁的长度,用高标号的混凝土重新打过,
回复
huangjin520
2012年05月03日 23:13:00
13楼
得反思一下啦!!!
回复
lonbin
2012年05月04日 10:58:25
14楼
打掉重做,杀鸡儆猴。
管理跟不上,还会出现这种梁。

[ 本帖最后由 lonbin 于 2012-5-4 11:01 编辑 ]
回复
孝傲江湖
2012年05月04日 11:07:57
15楼
估计得炸掉了。
回复
zyy-302046
2012年05月04日 14:04:05
16楼
回复
wdr2006
2012年05月04日 15:20:51
17楼
情况是台座底模在吊装孔位置本应放活动钢板支垫,而放铁皮,承受不了混凝土压力而爆模,紧急处理不当上顶太大,成形后如此,是严重的管理问题,技术员、工头睡觉去了,浇筑前没检查模板,出事时处理不当,当时应先暂停,上顶堵漏应向下一点,到时候鼓出的包还可以切割修补,好处理。
现在凿去铁皮,深凿打钻或凿出箍筋焊接向周围植入钢筋网,立模用环氧树脂或高标号砼浇筑。
回复
yongfeng2005
2012年05月04日 19:20:57
18楼
不知这T梁跨径多大?如果跨径不大,可以先凿除铁皮,再凿出凹进去部分的下层钢筋到台阶处,用直径25mm左右的钢筋把二台阶处主筋焊接,并在设计钢板安装处焊接有锚固钢筋的厚度25mm钢板,然后立模,四周用环氧树脂封闭、留压浆孔和出气孔,最后用高标号水泥净浆压浆。
回复
jingjiachi
2012年05月04日 22:38:42
19楼
这问题确实有点严重,最安全的建议是重做,这样风险小些!
回复
plane168
2012年05月05日 10:24:54
20楼
哇,底座打成这样,牛逼,高手啊,佩服佩服,赶紧炸掉重做,哎,真是丢人现眼
回复
plane168
2012年05月05日 10:27:24
21楼
这是最安全的做法,卖掉重来,要是让业主和省高指领导知道这是了,那就不是炸一片梁的事了。影响会非常大的,兄弟,搞桥的人还这样马虎,会把自己玩死掉的。