请教:一宾馆,顶层是大会议厅,下面是客房标准间,客房内的排污管如何透气,若都从侧面墙出来对建筑立面不美观,可否十几间客房的透气管汇成一根从走廊出呢?请大家指教。

请教:一宾馆,顶层是大会议厅,下面是客房标准间,客房内的排污管如何透气,若都从侧面墙出来对建筑立面不美观,可否十几间客房的透气管汇成一根从走廊出呢?请大家指教。
免费打赏
wf
2004年04月13日 08:39:38
2楼
可以。
回复
ferry
2004年04月13日 09:38:15
3楼
可以,但总管断面积比较大.我的经验是,按同时使用系数确定同时通气的立管数,然后按其断面积之和的50%确定总管断面积.
回复
goldtide
2004年04月13日 13:30:28
4楼
楼层高吗?
回复
xiongpr
2004年04月13日 15:43:36
5楼
可以,我刚做了,五星级宾馆,通气管径按GB50015-2003第4。6。16条确定