按这说法这些机房都需要设置喷淋了是吗
liye7767
liye7767 Lv.12
2012年04月30日 15:16:02
只看楼主

空调机房都包括哪些? 据 无锡市建设工程设计审查中心解释:空调机房还包括新风机房、送排风机房、空气处理机房、和制冷机房等,如果是这样,那高层的这些机房都需要设置喷淋了,是这样吗,那位同行给解释一下,谢谢!

空调机房都包括哪些?
据 无锡市建设工程设计审查中心解释:空调机房还包括新风机房、
送排风机房、空气处理机房、和制冷机房等,如果是这样,那高层的这些机房都需要设置喷淋了,是这样吗,那位同行给解释一下,谢谢!
免费打赏
mnilq_82
2012年05月03日 11:48:22
2楼
除了不能用水灭火的设备用房和水泵房,其它设备用房都要设喷淋了。
回复
zhupeng800
2012年05月03日 17:29:42
3楼
通常空调机房应该指放置空调箱的房间,不应该含冷冻站和空压机房等。
常遇到工程这些房间都是设置喷淋的,当然前提建筑设置喷淋系统。
如果建筑其他房间均不需要设置喷淋,个人认为不需要单独为空调机房设置喷淋系统。
回复
yinhuixiayan2004
2012年05月03日 21:02:49
4楼
江苏审图中心2011不设,网上有。
回复
zhuzg110
2012年05月04日 10:17:48
5楼
机房是要设的,防排烟机房可以不设,要是防排烟机房平时做送风用就要设。
回复
morning502
2012年05月04日 15:28:45
6楼
广州风机房都要设置。。。
回复
smqd1999
2012年05月05日 21:27:07
7楼
新风机房要设的。。。
回复
金——
2012年05月05日 21:48:38
8楼
用设置
回复
liuyijunyijun
2012年05月07日 13:42:32
9楼
除了不能用水灭火的设备用房和水泵房,其它设备用房都要设喷淋了。
回复
beiguanzhuyi
2012年05月08日 14:51:04
10楼
前段时间郑州这边的一个大综合楼 地下车库里面有空调冷冻机房消防队审核的时候也要我做喷淋了 我再规范上也没有找到相关不做的依据
以后就有喷淋系统的遇到这样的机房肯定是不敢给人家省略了啊!
回复
wangyajuan1214_
2012年05月12日 16:27:45
11楼
除了不能用水灭火的设备用房和水泵房,其它设备用房都要设喷淋了。但在人为需求