塔吊基础地基承载力不够如何加固
yohoo1127
yohoo1127 Lv.3
2012年04月30日 16:11:08
来自于工程监理
只看楼主

塔吊基础地基承载力不够如何加固,基础已浇好,且塔吊已经安装完成,塔吊说明书要求地基承载力20t/m2,地质勘查只有17t/m2,应该如何处理?

塔吊基础地基承载力不够如何加固,基础已浇好,且塔吊已经安装完成,塔吊说明书要求地基承载力20t/m2,地质勘查只有17t/m2,应该如何处理?
免费打赏
winterluoto
2012年04月30日 17:53:40
2楼
基础扩大,凿毛焊接钢筋再浇筑。
回复
qin.jq
2012年04月30日 22:10:42
3楼
楼上说的也是可行的。
实际上地基承载力相差不大,重新验算一下,估计差异不大,经验上没事。
回复
cyjnh08
2012年04月30日 22:13:08
4楼
扩大基础。。。。。。。
回复
yohoo1127
2012年05月01日 09:48:34
5楼
这种加固措施塔吊验收时是否允许?
回复
无间道
2012年05月01日 14:42:59
6楼
塔吊基础地基承载力不够有两种选择:
第一,请结构设计人员进行一下具体的附和计算。因为塔吊基础的设计,是由塔吊生产厂家委托结构设计人员来做的,这难免有一些偏大的保守成分,且它是适应与全国各地的标准设计,设计人员就一定留有一定的余地了,而且这样的基础设计,已经是几十年不变的标准设计了。连规范都已经更新了好几版了,可是塔吊基础绝大部分是60年代初期编制的。
第二,可以采取增大面积的方法解决地基承载力不足的问题。现有情况是差15%左右,你增加到现有的120%应该就不会有问题了。
建议你先咨询一下设计,若不行,就按照楼上的意见再周全加一圈就可以了。但一定要保证新旧混凝土共同作用的效果。
回复
stankovic
2012年07月17日 11:14:41
7楼
承台面加大就行了...
原来我们这有个工地就是这样整的
地基原来是一片池塘
回复
qibingbaba789456
2014年08月30日 14:18:37
8楼
承台面加大就行了...支持。。。。