这两种管路设计各有何优缺点
xiongzhouyu
2006年10月31日 09:23:21
来自于中央空调
只看楼主

我在接触到的制冷站项目中,常见到冷却水管路有两种设计方法,一种是一一对应,即一台冷却塔对应一台冷却泵对应一台制冷机,每一台制冷机都有一个独立的冷却水回路。相互不连通。另一种是冷却水塔有一个公用水池。从冷却塔出来一根总管分到不同的冷却水泵,冷却泵出来后再汇总,再分到每台制冷机,制冷机出来后再汇总到冷却塔。各位讨论一下。这两种设计各有何优缺点,

1162257801255.JPG

免费打赏
wumuwen-37
2006年11月03日 18:34:25
22楼
如果按照楼主的意思来分析的话,我个人认为第二种好,互为备用!
回复
xiongzhouyu
2006年11月09日 08:49:23
23楼
在这“高手如云”的论坛就没有人能提出点深刻的见解吗?
回复
xiongzhouyu
2006年11月15日 11:12:08
24楼
在这“高手如云”的论坛就没有人能提出点深刻的见解吗?
回复
xiongzhouyu
2006年11月15日 11:13:00
25楼
在这“高手如云”的论坛就没有人能提出点深刻的见解吗?wokao
回复
air-lww
2006年12月24日 16:45:12
26楼



说的是冷却系统啊,和区域供冷有什么关系啊,你没看那两台机组最后不是集中到集水器了吗?