一管路要计量流量,而该水泵是压差控制,时开时停,压力2.4~3.2MPa,现要安装一水表,问如何安装才能长久准确。谢谢
一管路要计量流量,而该水泵是压差控制,时开时停,压力2.4~3.2MPa,
现要安装一水表,问如何安装才能长久准确。
谢谢
2楼
水表后装不行吗?
回复
3楼
水池后是水泵,水泵后加水表,水表后到用户。
水表是否有离开水泵多远的要求?
回复
4楼
泵前装表?泵后装合乎规范。有距离要求。
回复
5楼
水表前水管长度需为管径的30倍以上之长度
回复
6楼
如果在水泵出口和水表之间加一阻尼器,距离可以适当小一点的
回复
7楼
距离20m以后安装
回复
8楼
谢谢答复,
压力的波动,如何克服,是否会形成计量不准,水表短命?
谢谢
回复