电缆线的瞬时起动电流最在能承受多少安
liyangming986515
Lv.2
2006年10月31日 14:23:18
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
每平方的电缆线的瞬时起动电流最在能承受多少安。11KW的风机用4平方的电缆可以直接起动吗?在这方面的问题应该怎样计算
每平方的电缆线的瞬时起动电流最在能承受多少安。11KW的风机用4平方的电缆可以直接起动吗?在这方面的问题应该怎样计算
免费打赏
兔子毛毛脚
2006年10月31日 17:43:45
2楼
1、要看你的电缆截面和敷设方式
2、可以放心使用,没有问题