我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]
我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中
[
本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]
22楼
这是什么电缆(红色的是电缆附件吗)?
回复
23楼
同样是二处破损,还是机械损伤。
图中没能说明“应力管末端与没做的那个反应力锥位置。初步结论:应力管位置不对与未作反应力锥导致电场发生畸变是主因。”的根据,无法解说“二处破损”的原因!
回复
24楼
中间头被扎了一个小洞:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 09:21 编辑 ]
回复
25楼
外层护套密封没做好,包括小洞引起,进水严重。
回复
26楼
下图是上图中上面一相芯线,锯痕就是钢铠右边芯线上那痕迹,下图是上图中剥去外层钢铠后的芯线,有钢铠与没钢铠的分界线看不出,是因为进水严重所至。锯痕是当初做中间头锯钢铠时留在芯线上的,是做头技术太差所至!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 09:31 编辑 ]
回复
27楼
这几个图片确实为同一电缆,出现多处击穿确实少见,但确实发生了。这次事故我全程参加,故障点的定位是我确定的,然后开挖,重新做的中间头。您不用怀疑,在我这个地方,就我会熟练的使用电缆故障定位仪,所以每年会见着那么1-2个击穿的电缆事故,出现2个缺口我怀疑是变电所自动重合闸造成的。您不用怀疑是钩机开挖土方造成。
回复
28楼
这是击穿电缆中间头的根部,我把电缆中间头剥光后的根部照片
回复
29楼
这是电缆中间头把保护层剥光的照片,暗红色为绝缘管
回复
30楼
红色为中间头的绝缘管(也就是您说的电缆附件),在此相线上可以清楚地看到2处击穿
回复
31楼
不解释,如果您懂制作中间头的工艺,您就知道应力管和反应力锥。感觉您很武断.