各地的市政管网压力如何?
neardespring
neardespring Lv.11
2004年04月13日 22:44:03
只看楼主

我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?

2004年04月20日 14:19:32
22楼
我们这儿是按《室外给水设计规范》上的第2。0。3条定为0.28MPa。实际工程中做的时候一般可以做到六层。
回复
ymjtaoer
2004年04月20日 15:22:30
23楼
我们做农村时候,有些只到10m以下
回复
liuj
2004年04月20日 17:38:06
24楼
我是重庆的,对供水标高比较了解:(以下为绝对标高)
1、江北水厂 250~357
2、李家沱水厂 230
3、北培 240~325
4、九龙坡 280~350
5、南岸 225~310
6、渝中区 260~310
7、沙坪坝 210~330
水厂出水压力约为0.4Mpa
回复
zl9713080
2004年04月21日 04:19:05
25楼
这个问题很实际,我也经常想,但如果仅仅水量不足,做了水池水泵是不是一定要做水箱或气压罐
回复
zhuti
2004年04月21日 09:57:17
26楼
杭州一般0.3
回复
xiaoxiao
2004年04月21日 10:22:01
27楼
青岛:一般能供到6层.地势较高的2层左右.
回复
老科
2004年04月21日 14:35:03
28楼
现在多层住宅一般是做6+1,加水箱或者泵供是要考虑一番得。
回复
liujun2220310
2004年04月21日 18:08:51
29楼
水压现在加了倒流防止器以后,如果水压为0.2MPa,那顶层都不够了
回复
neardespring
2004年04月21日 18:22:35
30楼
楼上的同行,如果水压不满足要求,尽量按不做倒流防止器的方式布置水箱!
回复
grc0815
2004年04月21日 18:43:22
31楼
能满足5-7层吗?我看满足三层就不错了。从市政管线引出后还有诸多压力损失!