求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊?如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?
求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊?
如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?
2楼
我觉得可以套用仓库危险等级II级进行设置,水池、泵房由厂区内统一考虑。
回复
3楼
防火分区怎样分的,如果超面积就要上。
回复
4楼
跟大家学习一下
回复
5楼
防火分区怎样分的,如果超面积就要上。
回复
6楼
可以套用仓库危险等级II级进行设置,水池、泵房由厂区内统一考虑。
回复
7楼
建筑防火隔墙及疏散楼梯数量确保分区面积不超标。。。能不做喷淋最好。
回复
8楼
做喷淋的代价远远比砌砖墙和多两个疏散楼梯要大。你这个上喷淋要多花上百万投资了。。
回复
9楼
看建筑有没有满足防火分区要求,如果做的1级耐火就不要做喷淋,或者每层分2个防火分区也不用做
回复
10楼
建筑做的是每层三个防火分区,耐火等级是一级,只做了两个疏散楼梯,而且仓库里面每层都还有一个办公室。
回复
11楼
可以有办公室么
回复