我用手算和电算比较了一下!PKPM导荷还是准确的!但PKPM计算基础宽度时未考虑楼层的活载折减!!请教各位这是怎么回事?
我用手算和电算比较了一下!PKPM导荷还是准确的!但PKPM计算基础宽度时未考虑楼层的活载折减!!请教各位这是怎么回事?
2楼
有个选项你没选吧,在SATWE的荷载里
回复
3楼
在pkpm SATWE的活荷信息里面传给基础的活荷载选项打钩,这样PKPM计算基础宽度时就会考虑楼层的活载折减
回复
4楼
忘说明了!计算的是砌体结构,SAT-8不给算啊!一运行就出错!我用手算和电算比较了一下!PKPM导荷还是准确的!但PKPM计算基础宽度时未考虑楼层的活载折减!!请教各位这是怎么回事?
回复
5楼
基础尺寸还是手算得了
反正快
回复
6楼
如果是砖混,你可以直接在PMCAD的第三部选择活何载折减!其他地方都不能折减!要不就用SATWE计算,选择砌体结构,使用有限元算法,然后按楼上说的就可以考虑了!
回复
7楼
satwe不是用来算砌体结构的
仔细看看satwe的说明
回复