12楼
补偿器部位的保温采用现场发泡处理,接头部位要做探伤实验后再做发泡保温..
待有图片再奉献给各位,请期待!!!
回复
13楼
回填土中不应有大块的石头,图中明显能看到大的砖头,会对管子有损伤,回填时在管道上下应有不少于200mm厚的沙子,以减少管道所受到的摩擦力。
回复
14楼
1、补偿器旁边好象既没有导向支架也没有固定支墩。
2、管道分支处没有补强措施。
3、回填如楼上所述,做砂垫层,及管道周边填砂。
回复
15楼
按规范要求直埋保温管管件要预制管件,不允许现场开孔做三通
回复
16楼
伸缩器的部位,只使用聚乙烯套袖保护,内部不进行聚氨脂发泡,这样在不做一次管网伸缩井供热时也很好找,又能排出施工中保温材料内的水份。二次管网75度以下,不用加伸缩器,最长施工直线700米无补偿管道,现运行3年无问题(黑河地区)。
回复
17楼
就是啊 怎么直接填土了啊
沙子呢 看到是焊接质量也不怎么样吗
也许是直埋吧
反正添了就看不见了
回复