供热二次网
星moon
星moon Lv.2
2006年10月31日 22:46:02
来自于工地图片
只看楼主

图1

图1

1162305956291.JPG

免费打赏
星moon
2006年11月18日 11:15:59
12楼
补偿器部位的保温采用现场发泡处理,接头部位要做探伤实验后再做发泡保温..
待有图片再奉献给各位,请期待!!!
回复
wfzhss
2006年11月19日 19:41:45
13楼
回填土中不应有大块的石头,图中明显能看到大的砖头,会对管子有损伤,回填时在管道上下应有不少于200mm厚的沙子,以减少管道所受到的摩擦力。
回复
lwjlwj
2006年11月21日 15:09:27
14楼
1、补偿器旁边好象既没有导向支架也没有固定支墩。
2、管道分支处没有补强措施。
3、回填如楼上所述,做砂垫层,及管道周边填砂。
回复
biliqianren
2006年12月19日 11:30:16
15楼
按规范要求直埋保温管管件要预制管件,不允许现场开孔做三通
回复
zhukuiweihygs
2007年07月20日 18:15:07
16楼
伸缩器的部位,只使用聚乙烯套袖保护,内部不进行聚氨脂发泡,这样在不做一次管网伸缩井供热时也很好找,又能排出施工中保温材料内的水份。二次管网75度以下,不用加伸缩器,最长施工直线700米无补偿管道,现运行3年无问题(黑河地区)。
回复
haoyun0516
2007年08月30日 12:01:11
17楼
就是啊 怎么直接填土了啊
沙子呢 看到是焊接质量也不怎么样吗
也许是直埋吧
反正添了就看不见了
回复

相关推荐