4层KTV的防火门是否可以内开?
lqli01
lqli01 Lv.3
2012年05月02日 13:45:59
只看楼主

现在设计的是四层有KTV功能的房间,低规中第5.1.15条规定:5.1.15 卡拉OK 厅当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;故KTV房间的门应做乙级防火门。在《 《建筑设计防火规范》图示 》05SJ811中,第47页有关于此条的图示,防火门是向内开启的。

现在设计的是四层有KTV功能的房间,低规中第5.1.15条规定:

5.1.15 卡拉OK 厅当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;


故KTV房间的门应做乙级防火门。
在《 《建筑设计防火规范》图示 》05SJ811中,第47页有关于此条的图示,防火门是向内开启的。

问:防火门此处内开是否有问题?

未命名1.jpg

免费打赏
dayongsky1125
2012年05月08日 22:22:29
22楼
回复
dayongsky1125
2012年05月08日 22:23:10
23楼
回复
dayongsky1125
2012年05月08日 22:23:31
24楼
回复
dayongsky1125
2012年05月08日 22:24:29
25楼
回复
dayongsky1125
2012年05月08日 22:24:59
26楼
回复
dayongsky1125
2012年05月08日 22:25:21
27楼
回复
woshiouyufeng
2012年07月19日 19:20:21
28楼

这位师兄讲的很有道理,受教育了
回复
w42469094
2015年06月02日 12:56:36
29楼
到处逛逛 发表于 2012-5-8 08:16 1.规范的解释性图例就是规范的执行范例,所以执行规范没错;2.KTV房间内人数一般少于20人,所以逃生会比较 …主要是这个消防认不认··没有找到相关依据说KTV包房人数少于多少时可以内开
回复
w42469094
2015年06月02日 13:00:08
30楼
规范是明确要求防火门必须开向疏散方向。
回复
黑猫宝宝
2015年06月23日 08:57:37
31楼
开启方向一般按疏散人数,每门30人应外开(防火6.4.10-1),KTV疏散人数按1m2/人(5.5.21-4)60多平就该外开了。