请问QSA的刀熔开关可以倒进线吗?
ysf12
ysf12 Lv.2
2006年11月01日 10:05:39
只看楼主

请问QSA的刀熔开关可以倒进线吗?

请问QSA的刀熔开关可以倒进线吗?
免费打赏
peter00007
2006年11月01日 15:24:16
2楼
原则上不允许。QSA的灭弧装置还属于简单的一种,不能做到双向灭弧。
回复
csxxdk
2006年11月01日 16:02:55
3楼
QSA系列开关有一个全封闭的壳体,其结构新颖、紧凑。开关的动、静触头及灭弧系统均装在封闭的壳体内,开关每一相有两组这种双断点的触点系统,达到零飞弧。10倍额定接通能力,8倍额定分断能力。短路分断能力由熔断器分断短路电流。
本人认为QSA的刀熔开关可以倒进线安装。
回复
cqtxm
2006年11月02日 11:36:04
4楼
同意3楼的意见。
回复
ccc678
2006年11月02日 15:06:11
5楼
回复
yhy801208
2006年11月02日 17:30:43
6楼
我认为不可以,假如熔芯坏了,换起来是不是不安全?
回复
hj520py
2006年11月03日 11:24:33
7楼
应该可以的啊.
厦控厂电话:0592-5702071 5702073,问问看.

广西电气QQ群30163191欢迎加入
回复
zh_yingyu
2006年11月03日 13:56:32
8楼
不同意。因为刀熔开关除了灭弧的原因外,还有一个更必须的功能就是隔离功能。如果倒进线的话,隔离功能如何实现?
回复
slws1978
2006年11月03日 19:44:33
9楼
更换保险不是问题,我认为要是做好防护,把带电的下侧母线档住就没问题.
回复
8229987
2006年11月03日 20:38:25
10楼
回复
woaiwangluo
2006年11月03日 20:43:46
11楼
原则上是不可以的,主要是检修上的安全问题.
回复