一个三楼的住户,主排污管在其家中转出,连接方式如图所示,请问这样符合规范要求吗?该住户家的排水支管是否需要单独排出至室外检查井?
一个三楼的住户,主排污管在其家中转出,连接方式如图所示,请问这样符合规范要求吗?该住户家的排水支管是否需要单独排出至室外检查井?
13楼
回复
14楼
符合规范要求
回复
15楼
同意7#楼主
回复
16楼
这样可以的,只要支管接入点距离横干管转折点0.6米以下就行.不过,你漏设通气立管了
回复
17楼
这管子从三楼人家哪儿过啊 ??
回复
18楼
这个没问题,以前是当层横管里立管底部3米,现在1.5米连接都行,但是你这个三十多层的楼应该有专用通气立管吧
回复
19楼
个人认为三楼应该设环形通气管连接专用通气管,专用通气立管不能少,该建筑为10层以上的高层建筑
回复
20楼
同意7#楼主
回复
21楼
支管这样接是可以的,主管底部横支管垂直距离不够,另外缺通气管,图画的也很粗糙。
回复
22楼
这种情况看样子就是一二层商铺,在二层顶板下拐弯靠墙安装立管的做法,楼主的接法个人认为没有任何问题,规范对支管接入横干管或者立管的水平(垂直)距离要求都是防止正负压的产生。