现做一丙类电子厂房,只有一层,市政管网只有一路进水,无法满足室内外消防用水需求,故设计消防泵房和水池。请问:室内外消防泵和消防管网可否合用呢?如果可以合用,室内消火栓可以通过启泵按钮启动,那室外消火栓采用何种方式启动消火栓泵呢?
现做一丙类电子厂房,只有一层,市政管网只有一路进水,无法满足室内外消防用水需求,故设计消防泵房和水池。请问:室内外消防泵和消防管网可否合用呢?如果可以合用,室内消火栓可以通过启泵按钮启动,那室外消火栓采用何种方式启动消火栓泵呢?
12楼
回复
13楼
回复:
1.按消防设计规范要求室内外可以共用消防水池,一般水泵要独立设置当是你所提出的单体只有一层消火栓泵可以考虑合用,但泵的流量压力要综合考虑。
2.室内外管网分别设计。
回复
14楼
我也不懂
回复
15楼
回复
16楼
来学习,谢谢楼主
回复
17楼
室外消火栓附近、建筑物外墙上设消火栓启动按钮。
回复
18楼
可以合用
启泵按钮,偶个人觉得设在泵房和厂区的值班室即可。
回复
19楼
1.可以合用,而且做厂房的很多都合用。2.室内栓按常规设启泵按钮;水泵设成套设备,配有一套稳压设备,然后在泵出水管处设置压力开关,压力急降时立刻启动主泵。
回复
20楼
室外消火栓附近、建筑物外墙上设消火栓启动按钮。
回复
21楼
规范没有解释这块,所以设计的时候一定要咨询审图的公司!
回复