22楼
回复
23楼
图纸开洞口的地方有无节点详图。
梁高多少,有800了确实应该有腰筋。
设计的时候估计是没考虑这么细,要我说,只要监理能验过,也算是解决问题的一种方式。
回复
24楼
两个洞口的净距好像也比较小吧
回复
25楼
钢筋分项还没完成,你看上层板筋还未铺设,洞口是肯定要有加强筋的!
回复
26楼
回复
27楼
梁上开洞不是不可以,关键是要采取一些补强措施和满足一些最基本的构造措施!
回复
28楼
是否通过设计院?如果没有,应通知设计院出联系单!此洞口比较大,约占梁高的35%,且两管比较近,对断面有减弱作用,在此处应考虑扭曲影响。
回复
29楼
学习一下了
回复
30楼
洞口应有加强筋,洞口尺寸小于h/3
回复
31楼
留洞到时没问题,但得加强啊
回复