【请教】在梁上预留那么大的洞,想问问这个设计是不是有问题啊?
cyf12393
cyf12393 Lv.2
2012年05月02日 22:08:08
来自于工地图片
只看楼主

大家看看吧。

大家看看吧。

20120502812.jpg


20120502813.jpg


20120502814.jpg


20120502816.jpg


20120502817.jpg


20120502819.jpg

免费打赏
mancanic
2012年05月05日 11:49:51
22楼
应加强配筋 门洞口太大 ,加密箍筋
回复
colourspring
2012年05月05日 14:24:37
23楼
图纸开洞口的地方有无节点详图。
梁高多少,有800了确实应该有腰筋。

设计的时候估计是没考虑这么细,要我说,只要监理能验过,也算是解决问题的一种方式。
回复
tm20xxchina
2012年05月05日 17:21:24
24楼
两个洞口的净距好像也比较小吧
回复
lordzc_zc
2012年05月05日 23:23:58
25楼
钢筋分项还没完成,你看上层板筋还未铺设,洞口是肯定要有加强筋的!
回复
shimaocheng
2012年05月06日 09:56:47
26楼
回复
xiaofish2011
2012年05月06日 14:00:32
27楼
梁上开洞不是不可以,关键是要采取一些补强措施和满足一些最基本的构造措施!
回复
mohawk
2012年05月06日 14:25:27
28楼
是否通过设计院?如果没有,应通知设计院出联系单!此洞口比较大,约占梁高的35%,且两管比较近,对断面有减弱作用,在此处应考虑扭曲影响。
回复
guxiaochan
2012年05月06日 23:51:34
29楼
学习一下了
回复
wyj0537
2012年05月07日 08:01:16
30楼
洞口应有加强筋,洞口尺寸小于h/3
回复
zjxuhappy
2012年05月07日 14:39:13
31楼
留洞到时没问题,但得加强啊
回复