请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。
请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。
2楼
当然是回水了
回复
3楼
为什么要在回水上设呢?
回复
4楼
应该是回水管上,供水管上常规接的是y型过滤器。
回复
5楼
在回水管上控制,可以防止盘管内真空。
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/166_165719_1.htm
回复
7楼
呵呵,看到一个比我还外的外行
1、是风机盘管。
2、是在回水管 为什么要在回水上设呢? 第5楼 在回水管上控制,可以防止盘管内真空。
回复
8楼
回水上
回复
9楼
如果盘管内成为真空会有什么后果呢
回复
10楼
应该是回水上。如果放在进水端的话,对进水会产生很大的阻力,影响冷冻水的进入。
再随便回答一下楼上的问题
盘管内就是要求不能存在空气,如果有空气存在的话,就会影响冷量的交换,热交换不彻底,使送风温度达不到设计要求,所以一般还在回水端设有自动排气阀。
回复
11楼
我也问了同样的一个问题没有得到答案
在这里学到了
回复