分机盘管处加的电磁两通阀是设在供水上还是回水上
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年11月01日 11:43:55
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。

请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。
免费打赏
vincent_nk
2006年11月03日 09:36:20
12楼

一般自动排气阀设在管路高点。
回复
l__q
2006年11月03日 10:50:06
13楼
我想如果形成真空后会影响电磁阀的寿命,前后的压差过大。
回复
yanjiwei
2006年11月03日 11:40:14
14楼
谢了,长知识了。。
回复
blooding-eyes
2006年11月04日 11:32:56
15楼
謝謝七樓的解答,不過再問一下,一定要在供回管上都裝截止閥嗎?
回复
vincent_nk
2006年11月04日 11:48:34
16楼

是的
回复
sirrandy
2006年11月05日 13:46:56
17楼
为什么空调机的电动水阀装在回水管上? http://co.163.com/forum/content/0_146964_1.htm
回复
sdwh121400
2006年11月05日 14:39:14
18楼
应该是回水上。如果放在进水端的话,对进水会产生很大的阻力,影响冷冻水的进入。
再随便回答一下楼上的问题
盘管内就是要求不能存在空气,如果有空气存在的话,就会影响冷量的交换,热交换不彻底,使送风温度达不到设计要求,所以一般还在回水端设有自动排气阀。
正确的选择,说的非常好!!!
回复
b0362006@co163
2006年11月05日 23:55:45
19楼
顺便说一句,最好不要装过滤器,容易堵塞,影响水流量,维修也很麻烦
回复
waterfu
2006年11月06日 08:42:07
20楼
回水管上
回复
officenv
2006年11月06日 11:34:17
21楼
同意10楼的观点
回复