请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。
请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。
22楼
同意10楼的意见,但除此之外我觉得电动两通阀必须安装在回水管上的还有一个重要原因大家都没有提。电动两通阀是变水量空调系统末端所必须一个非常重要的部件,通常与温控器配套使用。电动两通阀通过所测量的回水温度与所设定的温度的对比关系,自动调节开度,调节进出风机盘管的水量,从而使室内温度恒定在温控器所设定的室内温度上(小范围内波动),从而实现节能的目的。之所以选择选择回水温度,是因为回水温度比进水温度更能及时的反映室内的负荷变化情况。
回复
23楼
另外关于19楼提到的风机盘管前不应该加过滤器的观点我不赞同。我觉得清洗过滤器总比清洗风机盘管内的盘管要容易的多吧。风机盘管一旦结垢或堵塞,将严重影响盘管的出力或者甚至报废,从而影响正常的使用。所以盘管前的过滤器还是应该要加的,但是一台盘管一个过滤器,如果数量众多,清理起来确实是比较麻烦的。我的做法是不但要加,而且要多加。不但机房内要加,盘管前要加,每层的分支干管也要加。这样分级过滤,尽量减少盘管前过滤器的清理次数。
但是,这样以来工程造价势必是要增加的。呵呵,所以还要根据具体的项目和建设方的资金实力确定。一般情况下,项目初投资越高,系统设计越精细,将来的系统运行和维修费用就越低。反之则相反。
回复
24楼
目前设到进水和回水的都有,各有各的说法!
回复
25楼
同意安装位置,我不同意解释
1.电动阀的开度由室内的传感器控制,根据需求来决定开关大小;
2.不会在盘管内产生真空; 因为如果存在,系统的背压哪去了;顶多是空气,非常非常少的空气,不足以引起明显热效应损失;
3.设在后面的原因我认为是: 1.延长法门的寿命,前后压差小,减少闪蒸和气蚀; 2.改善调节精度,同样是因为前后压差小
另一般建议在设备前加过滤器; 加多了也没用,孔径是一样的,除非为了减少Maintanance;但造价上升得不尝试
回复