低压式断路器的辅助触头老是烧坏,我们已经帮对方换了三个新的断路器,从原来的1000A,换到现在的1600A,主柜里面的线路全部重新换过了,也还是烧坏。这个企业原来也是用1000A的,4年了从来没有问题,但是最近他们好像把车间里的设备线路重新搞了下,就发现主柜断路器的辅助触头老烧坏了,刚换上去的时候断路器运行一切正常,但是烧坏总是在晚上,时间一长就又烧掉了,我们考虑了涡流把顶盖也拆掉了,但是还是烧,不知道哪位高手已经遇到过这个问题。。求解答,在这里表示万分的感谢了!
烧断路器辅助触点,查线路的负载是什么,电源熔丝有多大,进线断路器辅助触点的负载只有另一段进线断路器的跳闸线圈和母联断路器的合闸线圈,电流应该不大的,让业主把线路的短路故障排除掉!
是不是可以这样试一下,在烧触点的线路上串一只6A的熔断器,看它是烧触点还是断熔丝。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-3 10:19 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
学习了,各位老师!!
回复
5楼
是二次辅助触点还是弧触点?
回复
6楼
是弧触点的话应该是主触点接触不好。
回复
7楼
开关的型号是什么?不同的开关触点形式不一样。
回复
8楼
断路器辅助点是一组并列的很多个开关,先检查烧毁的触头,对照接线图,看看究竟是哪个控制回路出现问题,这样有目的的排查比较容易找到根本原因。
回复
9楼
主触头的话是不是表面接触不良、或搭接面不足而长时间运行引起;
辅助触头是用在二次回路里头电流很小的,一般不会烧坏的
回复
10楼
辅助触头老烧?其负载是否有改动?查查二次回路,是否“车间里的设备线路重新搞了下”后,该触点所带负载是否已经超过其容量?
回复
11楼
烧辅助触头吗?这样的故障,你们整台给他们换掉? 这不一定能解决问题啊,辅助触头1000-6300A都是一样的,5A电流,始终解决不了问题的,也只能按楼上的那些办法,在辅助触点的二次回路上加4-6A的熔断器试试,最好直接装RS14,配RT18-32X的那种熔断器,保险丝选快速的,4-6A都可以,快速是保护二极管的,你这样的情况,直接选快速试试。
回复