低压式断路器的辅助触头老是烧坏,我们已经帮对方换了三个新的断路器,从原来的1000A,换到现在的1600A,主柜里面的线路全部重新换过了,也还是烧坏。这个企业原来也是用1000A的,4年了从来没有问题,但是最近他们好像把车间里的设备线路重新搞了下,就发现主柜断路器的辅助触头老烧坏了,刚换上去的时候断路器运行一切正常,但是烧坏总是在晚上,时间一长就又烧掉了,我们考虑了涡流把顶盖也拆掉了,但是还是烧,不知道哪位高手已经遇到过这个问题。。求解答,在这里表示万分的感谢了!
一次回路的辅助触头? 二次控制回路的辅助触头?
回复
13楼
你没说清楚,什么辅助触头。二次辅助触头烧坏的可能性等于零。它是短时工作的(分闸、合闸)烧坏辅助触头那么大的电流保险先烧了。它烧坏了也不能换整个开关那!所以说开关主触头烧坏的可能性大。主触头接触不好,压紧弹簧压力不够。(开关质量问题)线路改造后负荷超很多。
回复
14楼
万能断路器是什么型号的呀!烧辅助触头(二次)控制回路上的?
DW15型的有电磁式````热电磁式
回复
15楼
看看工作环境有无灰尘,控制回路电压是否正常.断路器主触头接触不实也会造成这种原因.
回复
16楼
看看工作环境有无灰尘,控制回路电压是否正常.断路器主触头接触不实也会造成这种原因.
回复
17楼
看来你的断路器的二次回路是否有其它电器,应拆掉
回复
18楼
一楼的区管确实牛,这种方法都想得到
回复
19楼
看看现场接线图纸吧,二次辅助锄头除了进线母联的三取二闭锁还有其他的可能。。
三取二一般都是常闭点触点,,楼主说的辅助触点烧坏是常开点还是常闭点?还是所有辅助触点?
回复
20楼
越看越糊涂了,到底说的是主回路的触点还是辅助回路的触点啊?
回复
21楼
是不是负载影响到呢?