低压式断路器的辅助触头老是烧坏,我们已经帮对方换了三个新的断路器,从原来的1000A,换到现在的1600A,主柜里面的线路全部重新换过了,也还是烧坏。这个企业原来也是用1000A的,4年了从来没有问题,但是最近他们好像把车间里的设备线路重新搞了下,就发现主柜断路器的辅助触头老烧坏了,刚换上去的时候断路器运行一切正常,但是烧坏总是在晚上,时间一长就又烧掉了,我们考虑了涡流把顶盖也拆掉了,但是还是烧,不知道哪位高手已经遇到过这个问题。。求解答,在这里表示万分的感谢了!
