【急求】低压万能式电路器,辅助触头老烧?
darren2456
darren2456 Lv.2
2012年05月03日 09:57:22
只看楼主

低压式断路器的辅助触头老是烧坏,我们已经帮对方换了三个新的断路器,从原来的1000A,换到现在的1600A,主柜里面的线路全部重新换过了,也还是烧坏。这个企业原来也是用1000A的,4年了从来没有问题,但是最近他们好像把车间里的设备线路重新搞了下,就发现主柜断路器的辅助触头老烧坏了,刚换上去的时候断路器运行一切正常,但是烧坏总是在晚上,时间一长就又烧掉了,我们考虑了涡流把顶盖也拆掉了,但是还是烧,不知道哪位高手已经遇到过这个问题。。求解答,在这里表示万分的感谢了!

2012年05月05日 17:38:25
22楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
mengbeast
2012年05月05日 20:54:23
23楼
像区管说的那样,串一个保险试一试。如果总是晚上烧坏,就要仔细分析一下晚上和白天的不同情况了。搞不好是生产车间的问题。晚上是不是带了不同的设备?
回复
jjtk
2012年05月05日 22:10:35
24楼
jjtk邀请您访问成都夜猫网--成都桑拿论坛|成都耍耍|成都红绳|028ym|成都夜生活
http://www.028ym.net/?fromuid=1199
回复
逍遥翁
2012年05月06日 09:48:46
25楼
根据楼主的叙述好像是弧触点?如果真是辅助触点怎么会更换整台断路器?你最好叙述清楚包括断路器的型号、生产厂家。要不然别人无法帮你。
回复
fengjin800_
2012年05月06日 10:58:50
26楼
触点容量偏小,可在容易坏的辅助触点两端并一个0.1微法的无极性电容
回复
jhjyjdtlcjcfq
2012年05月06日 11:57:46
27楼
这个楼上说的非常好串4~6A的保险看一下,是先溶断的,还要检查改动后的是否存在虚接的现象路线。还有是白天有用电器电压低。晚上用电器少了,电压高容易烧引起的
回复
htgryxgs
2012年05月06日 15:40:52
28楼
辅助触头还是经过了大电流,否则不会烧的,测一下流过辅助触头的电流,一般的辅助触头的容量是5A,看超过了吗?更换一个4-6A的熔断器