低压式断路器的辅助触头老是烧坏,我们已经帮对方换了三个新的断路器,从原来的1000A,换到现在的1600A,主柜里面的线路全部重新换过了,也还是烧坏。这个企业原来也是用1000A的,4年了从来没有问题,但是最近他们好像把车间里的设备线路重新搞了下,就发现主柜断路器的辅助触头老烧坏了,刚换上去的时候断路器运行一切正常,但是烧坏总是在晚上,时间一长就又烧掉了,我们考虑了涡流把顶盖也拆掉了,但是还是烧,不知道哪位高手已经遇到过这个问题。。求解答,在这里表示万分的感谢了!
低压万能式电路器,辅助触头老烧?
---------------------------------我是分界线------------------------------
估计楼主说的DW15系列的引弧触头,而非二次的辅助触点。原因有:
1.二次辅助触头所带负荷(指示灯、分合闸线圈、储能电机等)都很小,没理由频繁烧坏
2.就算点背辅助触头烧了,也没必要更换整台断路器
要分析楼主的问题需要了解几个问题:
1.为嘛要把1000A的断路器换成1600A的?
A.原来的开关坏了--为什么坏?
B.原来的开关不够大--如果主开关不够大,那么是否存在变压器超载?
2.楼主所述:“刚换上去的时候断路器运行一切正常”,换上后是否带有全部负载?
3.晚上的负荷和白天的负荷那些地方不同?
4.车间调整线路具体调整的哪些?是否存在线皮破损的可能?
处理建议:
1.如果是变压器超载了,那么整个系统需要重新调整
2.对出线线路负荷进行检查,看是否存在接地现象
3.重点检查晚上所带负荷
4.请高手现场捉“凶”
5.这一条最重要:三十六计走为上计,哥不玩了:)
回复
35楼
会不会换成直流控制了?(以前是交流的?)
回复
36楼
主要检查跳闸回路和合闸回路,重点检查回路的线圈是否出现短路。
回复