各位大侠好,我是PKPM新手,在看PK教学视频时,是用一根400X1000的两端铰接的混凝土梁代替假设无限刚的屋架,这个假设的梁截面尺寸大小有没有影响呀,如400X1000与400X400有什么不一样呢,我做的一个一层工业厂房,因为是截面是三角形的拱形屋架,刚度比较小,我按教学视频里用400X1000两端铰接的混凝土梁代替屋架,结果审图中心说假定拱屋架平面内无限刚,完全错误,请教各位大哥,该怎么做呀,还有取梁截面时选项中的那个刚性杆是用来假定哪种情况的呀,谢谢
各位大侠好,我是PKPM新手,在看PK教学视频时,是用一根400X1000的两端铰接的混凝土梁代替假设无限刚的屋架,这个假设的梁截面尺寸大小有没有影响呀,如400X1000与400X400有什么不一样呢,我做的一个一层工业厂房,因为是截面是三角形的拱形屋架,刚度比较小,我按教学视频里用400X1000两端铰接的混凝土梁代替屋架,结果审图中心说假定拱屋架平面内无限刚,完全错误,请教各位大哥,该怎么做呀,还有取梁截面时选项中的那个刚性杆是用来假定哪种情况的呀,谢谢