消防负荷供配电的问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2012年05月03日 14:20:53
只看楼主

民规中:13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

民规中:
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

所以我一直以来的理解是,这条既然说除了消防水泵等等这些重要的负荷外,可以放射式供电(其中的回路也可以链式) 那也就是说消防水泵 消防风机等这些负荷是不能这种方式配电的,这类负荷必须就地设置互投箱,不能和其他负荷共用箱子,除了规范中提及的屋顶、住宅的消防电梯这些特例外。
但是今天看到一个图纸是:地下室的每一个防火分区内,只设一个双切箱,由其为所在防火分区内的消防风机、卷帘门、污水泵供电。我感觉不妥。
大侠指教一下,我的想法是否正确。
免费打赏
l13591991255
2012年05月03日 14:44:11
2楼
地下室的消防风机、卷帘门、污水泵都是小功率消防设备。一个防火分区一个双切箱没什么不妥的。“1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”这已经很明确了。
回复
chaoxy118
2012年05月03日 15:18:38
3楼
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”这已经很明确了。
您所提的这条:前提是:13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,好不好?
回复
binnozhang
2012年05月04日 09:54:07
4楼
新手上路 过来溜溜
回复
l13591991255
2012年05月04日 11:37:44
5楼
是我没注意,不过13.9.6 也是规定末端配电箱,与这一条是一样的。甚至连“该箱应安装于所在防火分区内”这种要求都没有。
回复
intertu
2012年05月04日 15:58:35
6楼
对于消防风机、消防电梯、消防水泵、消防控制室末端切换,一个防火分区只做一个双切箱,难以满足此要求。
回复
zzhspeed
2012年05月04日 16:01:14
7楼
我倒是觉得没什么问题,规范上也没明确说,污水泵不能与排烟风机必须分开吧,这条规范重点只是为了说明那些零碎的消防设备怎么配电,而不为了说明那些主要的消防设备该怎样怎样。
汉语是一门很不精确的语言。
回复
晶开儿心
2012年05月04日 16:35:39
8楼
没有问题,楼主想多了
回复
lsb158
2012年05月10日 10:13:28
9楼
回复
hocqx
2012年05月10日 11:00:48
10楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!