调节池停留时间及屠宰废水处理
zhaoqyi
zhaoqyi Lv.2
2004年04月16日 08:51:45
来自于水处理
只看楼主

书上说工业废水调节池一般取6-10小时,不低于6小时,我们这个工程屠宰废水4000方每天,调节时间取8小时,请问调节池要不要预曝气?屠宰废水水解性能怎么样?里面含的蛋白质一般的水解酸化是否不易降解完全,必须经过完整的厌氧过程?cod和bod都比较高

书上说工业废水调节池一般取6-10小时,不低于6小时,我们这个工程屠宰废水4000方每天,调节时间取8小时,请问调节池要不要预曝气?屠宰废水水解性能怎么样?里面含的蛋白质一般的水解酸化是否不易降解完全,必须经过完整的厌氧过程?cod和bod都比较高
免费打赏
heirem
2008年01月15日 09:54:55
32楼
我做过一个120方/日采用水解酸化+SBR,监测结果COD达标,氨氮超标。出水略带黄色。出水带回家2天后瓶壁出现青色沾污,说明出水悬浮物高,血的在厌氧分解时间不够,后面加多个接触氧化池~~~
回复
gsxpires
2008年07月12日 14:38:20
33楼
水解酸化+接触氧化是不是有去除氨氮的效果?
回复
dengpian25
2008年08月28日 11:31:18
34楼
氨氨要达标,最后一级生物处理必须采用低BOD负荷,在低BOD负荷下曝气6-8个小时,硝化反应进行得比较完全;
如果BOD负荷高了,曝气时间再长(20小时),硝化反应也难完全进行,氨氮无法达标。

也是在别人方案中看到的,借鉴之,也给大家分享一下。
回复
luobin03180311
2009年02月18日 11:27:42
35楼
调节池8小时,不要担心有异味,因为屠宰废水污水站本来就奇臭无比:Q
回复
luobin03180311
2009年02月18日 11:35:19
36楼
GOOD.原因就是硝化菌是自养菌,BOD5过高,会有助于异样菌迅速繁殖,硝化菌比例下降
回复
luobin03180311
2009年02月18日 11:42:54
37楼
当然能放在后面,依我的经验,放在初沉池后面,调节池不会沉积很多杂质,避免以后清理的麻烦
回复
kcle
2009年05月05日 15:49:36
38楼
有收获,大家接着讨论啊~~~