筏板混凝土强度等级不够,怎么办
cyk019650
cyk019650 Lv.2
2006年11月01日 19:10:54
只看楼主

多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,

多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.
由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
免费打赏
杨晓亮
2006年11月01日 20:25:41
2楼
如果能加固的会好些,但是基础加固的成本应该会很高吧。方便又便宜的方法就是在筏板上多堆些杂物,来抵消一些土的反力。
回复
cyk019650
2006年11月01日 22:05:52
3楼
其实,强度问题不大,主要是耐久性怎么满足规范要求,老规范就没有耐久性的规定,如果遇到以上的问题,是否必须满足规定,并采取什么措施可行,请大家出主意,谢谢.
回复