我个人在看图集的时候遇到了11G101-1上 86页上有个地方写了设计按铰接时:≥0.35lab充分利用钢筋的抗拉强度时:≥0.6lab这条咋回事??希望高手指点···
我个人在看图集的时候遇到了11G101-1上 86页上有个地方写了
设计按铰接时:≥0.35lab
充分利用钢筋的抗拉强度时:≥0.6lab
这条咋回事??
希望高手指点···
2楼
设计按铰接时:≥0.35lab
充分利用钢筋的抗拉强度时:≥0.6lab
这不是非常清楚吗!有什么疑问吗?
回复
3楼
比如说梁的钢筋是3级钢20直径;0.6lab=35*20*0.6=420,主梁梁宽得450以上···如果在6度区4级抗震的话这个0.6比抗震的0.4LabE 还要长?很不理解···
回复
4楼
1、次梁一般为非抗震;
2、连续次梁边支座一般为铰接构造处理,及只需0.35不用0.6;
3、次梁的面筋在边支座几乎不会出现20直径这样的大钢筋,都是架立钢筋,10、12,、14这样的直径居多;
所以楼主所描述的问题在实际设计中较少出现,如果真出现了,有很多的措施去解决。
回复
5楼
1、次梁一般为非抗震;
2、连续次梁边支座一般为铰接构造处理,及只需0.35不用0.6;
3、次梁的面筋在边支座几乎不会出现20直径这样的大钢筋,都是架立钢筋,10、12,、14这样的直径居多;
所以楼主所描述的问题在实际设计中较少出现,如果真出现了,有很多的措施去解决。
回复
6楼
我想具体知道下这条规范上有具体说明吗?我怎么么找到呢···只在图集上看到了··
可是次梁某些位置配筋还真不小,只用14或12的钢筋却是说不过去,
而且用14的钢筋,其中0.6lab=0.6*35*14=294,主梁还得做350宽,
12的钢筋,其中0.6lab=0.6*35*12=252,主梁300宽可以做下来,可是配筋却要3排
不知道这个地方是咋回事?
希望高手抛砖引玉·····
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
当钢筋直锚长度不足时,可以采用弯锚,但弯锚时其直锚段长度不小于0.6;但对于非顶层框架梁其在柱内的弯锚,考虑柱压力对弯锚的有利影响,其直锚段长度可小于0.6,但不小于0.4.
换句话说弯锚时其直锚段长度不小于0.6是通用的,而弯锚时其直锚段长度不小于0.4是特殊情况下才可以采用的.
至于弯锚时其直锚段长度不小于0.35,这是考虑钢筋的抗拉强度时未充分利用的情况,且此处可以塑性较充分发展的特殊情况.
结构计算时一般均对次梁端支座做铰接处理并在结构总说明中注明.
这类问题可以看看钢筋混凝土基本理论书籍.
[
本帖最后由 hyp1962 于 2012-5-4 23:09 编辑 ]
回复
10楼
hyp1962 发表于 2012-5-4 23:06 当钢筋直锚长度不足时,可以采用弯锚,但弯锚时其直锚段长度不小于0.6;但对于非顶层框架梁其在柱内的弯锚,考虑 …学习了,谢谢!
回复
11楼
需要统一认识的!
回复