我个人在看图集的时候遇到了11G101-1上 86页上有个地方写了设计按铰接时:≥0.35lab充分利用钢筋的抗拉强度时:≥0.6lab这条咋回事??希望高手指点···
我个人在看图集的时候遇到了11G101-1上 86页上有个地方写了
设计按铰接时:≥0.35lab
充分利用钢筋的抗拉强度时:≥0.6lab
这条咋回事??
希望高手指点···
![11.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/DB/rBBhH11JtCeAPoHnAARNzoRkdWI465.jpg)
12楼
看到有评论说 直锚不够就弯,然后直锚加弯锚的长度够12d就可以了
回复
13楼
不错....................
回复
14楼
混规9.2.2-1:简支梁的下部纵向像钢筋锚如支座的长度当V不大于0.7ftbh0时取5d,当V大于00.7ftbh0取12d,当锚固长度不够时采用弯勾或机械锚固措施,并应满足8.3.3的要求,这里8.3.3的要求并没有要求直锚段的长度,所以只要满足8.3.3的要求就可以了。至于上部钢筋只要满足8.3.2-4和8.3.3的要求就可以了,并没有要求直锚段的长度。至于图集立面的0.35Lab并没有出处,而且审图的审查要求并不会依据图集的要求,而是依据规范的要求。希望我的回答能让你满意
回复
15楼
hyp1962 发表于 2012-5-4 23:06 当钢筋直锚长度不足时,可以采用弯锚,但弯锚时其直锚段长度不小于0.6;但对于非顶层框架梁其在柱内的弯锚,考虑 …那个是直锚段长度,弯锚的长度是15d,图集表明的很清楚
回复
16楼
主次梁及梁在剪力墙都有这个情况 ,直锚段达不到0.6la怎么办,图集没有说明,这是个大缺陷。设计有的配有很多负筋,你不能说是构造配筋。希望有关部门高度重视。
回复
17楼
回复
18楼
这个问题,我在配梁配筋时,也是时长困惑着我, 各位评论我都看了, 是不是只要不是连续梁,在模型中都可以点铰呢?因为两个不共线的次梁搭在300宽框架梁上,这两次梁的支座负筋都不小,有的20左右,配14的钢筋根本不行,这样的次梁我还是点了半铰的情况下都这么大,请问, 这种次梁是否铰接处理,请各位大神看看![01 (1).png](https://fd.co188.com/group1/M00/07/A8/rBBhIF_J-GOAA95dAAD8lkbyAEA027.png)
![01 (2).png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
xyl2079:如果按大值配筋,需要0.6Lab,很难满足,把次梁边支座弯矩调幅,调到刚好1/4底筋能承担的弯矩,与实际配筋相符即可,主梁扭矩也不损失。
回复