10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
wlssfangyu
Lv.2
2006年11月02日 11:27:30
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月02日 12:56:50
2楼
你再复核一下电缆电抗吧,好像有点问题,这么小,呵呵
回复
ccc678
2006年11月02日 13:52:44
3楼
Ij=100/1.732*10=5.77
Is=5.77/0.3918=14.7KA吧?
回复
fanhaixiang
2006年11月02日 19:13:35
4楼
值得大家讨论,关注中。
回复
wlssfangyu
2006年11月03日 12:35:39
5楼
三楼说的对的,我那个基准电流选错了,10KV是5.5。
回复
wlssfangyu
2006年11月03日 12:38:40
6楼
我最下面的那个公式也选错了,远端变压器的公式Ips=1.51*Is=21.2
回复
xuyun028
2006年12月11日 13:09:20
7楼
1KM的距离你怎么确定的?
回复
a2620097
2009年03月16日 23:51:32
8楼
学习学习
看个帖子号辛苦啊
回复
相关推荐
如何预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?
变压器
2024-08-19 09:18:30
高阻抗变压器励磁涌流的产生
变压器
2024-08-16 09:34:40
杆上配电变压器安装规范图解
变压器
2024-08-15 10:46:50
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开