微机电动机保护装置怎么做倍数试验
lhlele
lhlele Lv.2
2012年05月04日 12:19:59
来自于继电保护
只看楼主

单位大部分是DL-11型的老式继电器,我们做速跳电流,和动作电流的倍数试验。但单位有几台许继WGB-151N微机电动机保护装置,我想问一下这个我要怎么做上面的试验啊新人一个,请多指教那位有说明书给发一份,网上没找到

单位大部分是DL-11型的老式继电器,我们做速跳电流,和动作电流的倍数试验。
但单位有几台许继WGB-151N微机电动机保护装置,我想问一下这个我要怎么做上面的试验啊
新人一个,请多指教
那位有说明书给发一份,网上没找到
免费打赏
lingxuct
2012年05月04日 13:18:58
2楼
在电流端子上加电流,DL-11继电器可一只只试,电流加到定值是否动作,再从大到小,看返回的电流值,记录在试验记录中。

用电子秒表试验时间继电器,发现与定值不符时,修改到定值。

“做速跳电流,和动作电流的倍数试验”的说法不妥,是做过流和速断,还有接地(零序)和时限。按《定值单》上的数据做试验,不能乱来!
回复
lingxuct
2012年05月04日 13:21:16
3楼
综保要按拉入的电流做,就是有的需要同时加三相电流!有的还需要同时加三相电压和三相电流,需要用专门的电压电流发生器。
回复
dehaozi
2012年05月06日 21:31:25
4楼
回复
hhd89-1
2012年05月13日 00:35:35
5楼
按说明书做就可以了.定值也是可以参考的.
回复