麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱2、在钢构柱上穿孔3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有
1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱
2、在钢构柱上穿孔
3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。
4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
2楼
初步看了一下 感觉我处理不了 建议你找钢结构设计公司的人员看下
回复
3楼
钢柱两侧附加混凝土梁相当于搭接,如果把钢柱作为框架的一部分,可按支座处理。
[
本帖最后由 jszxwsw 于 2012-5-4 16:29 编辑 ]
回复
4楼
这个是基坑的支撑柱,不是钢柱,以后要割掉的
回复
5楼
这个问题应该找设计院来处理。因为不同的设计人会有不同的设计方法。而且只有设计人最清楚其中的各种因素。处理的方法也有不同的形式。例如,加宽梁的界面,将钢格构柱包在梁中间;将梁钢筋穿过格构柱等等。这些都是有具体的设计人员来提供处理意见的问题。别人这能是提一些建议而已。
回复
6楼
回复
7楼
这个格构柱的位置不在梁柱节点处--那它是不是建筑结构柱?照片上看起来它不是~
那么挪不掉的话,只有找设计人员了, 做法很多呀~怎么做完模板 才想起这事儿了!
回复
8楼
第一条肯定不行的,梁的位置都是根据建筑上的墙体位置布置的
回复
9楼
格构柱穿孔 型钢混凝土柱和梁连接经常这么做的。
回复
10楼
这个应该在设计基坑支付的时候就应该考虑到与建筑结构的冲突问题啊,等事都完了才想到要处理问题!
回复
11楼
一般应该是加宽梁的截面
回复