麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱2、在钢构柱上穿孔3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有
1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱
2、在钢构柱上穿孔
3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。
4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
![134_1186430_4b1d64d0cce75da.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/2B/rBBhH11KbUqAdHzYAAJsJrP4_rE206.jpg)
32楼
格构柱角钢不可穿孔 缀板可以穿孔 不过即使穿了孔也不好施工 可以钢筋在此截断作90度弯钩并与格构柱焊接
回复
33楼
格构柱支撑,非主体承重构件。不能影响梁柱截面配筋,要同设计院沟通,
回复
34楼
在设计内支撑布置图时就应当考虑与拟建建筑结构主要构件避开,可以看做到负几层了,考虑打孔是否会影响内支撑上部的稳定,如果不能打孔,那就得找设计方了,应该说无论怎样做 都要找设计方!!
回复
35楼
这个钢柱是支护桩的一部分,一般底板或者地梁有点碍事,通常打孔穿梁钢筋或者错开板筋,地下室施工完成后割除
回复
36楼
把钢格柱上的辍板变位置不就行,不放心的话,可能增加一块辍板。
回复
37楼
我工地是采用第三种的,后浇封闭。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
38楼
这个我看一眼就知道是深基坑中用来顶柱混凝土支撑的钢格构柱了,因为我们工程也是这个样子的,哈哈
这个格构柱是临时结构,等到结构上来之后,支撑梁和这些格构柱是要破除和割掉的,鉴于我只是刚毕业的小施工员,我只能给你如下建议:
1.结构梁的位置偏离是不可能的,结构施工中标高、轴线、强度是最重要的
2.结构梁中的钢筋截断个人认为也是不可取的,钢筋是结构梁的主要受力部分,抗拉或者抗压都最好是整体;而断开在旁边补强的做法个人认为只适用于基坑维护支撑梁这种临时结构,因为支撑梁只受地下连续墙的轴向压力,其实他相当于柱的受力情况,而结构梁抗弯抗剪为主。
3.只能穿过格构柱,最好少割除格构柱,这里要看割除的是角钢还是缀板,4个角钢是主要承重部分,它受到轴向压力,其强度主要取决于角钢截面面积,同一个截面(水平面)上割除多了,问题肯定就大了;如果割除的是缀板,个人认为问题不大,因为缀板是起到把几个角钢连成整体,它不受轴向力,同时格构柱我们知道,稳定性是最最重要的,而其稳定性取决于长细比等参数,也就是受压长度嘛,这个长度是两道支撑之间的垂直距离已经决定了,对于整体而言,一两块缀板起到的稳定问题不大
4.即使是为了穿结构梁的钢筋而割除结构柱,在结构梁混凝土浇注完毕后,临时格构柱和结构梁就形成了整体,临时格构柱的受压强度,稳定性就不存在问题,也就是说,其实危险时间也就是这层结构施工这么一段时间。
5.对于深基坑而言,我们工程是有栈桥的,有些格构柱顶住栈桥,有些格构柱只是顶住支撑梁,你可以观察一下,顶住支撑梁的格构柱,其实它所受的轴向力是不大的,这个格构柱割除一点问题不大;而顶住栈桥的格构柱受到的轴向荷载就很大,加上栈桥上有土方车什么的来回行驶,其振动和荷载可能是很大的,这些格构柱就要特别注意,同一水平面上要少割一点,割除一半面积,受压能力就少了一半,割除百分之80面积,受压能力就只剩原来的1/5了。
祝你好运,欢迎交流!!!
回复
39楼
这个问题你还是去找下专业设计人员那
就他出具节点详图
回复
40楼
这个没有实际经验,还是请教设计人员吧,这样比较安全
回复
41楼
我们工地也碰到类似问题,采取的方法有:其一,格构柱只支撑砼支撑的情况下,可以穿孔或者割掉部分角钢,以便于梁钢筋穿过。其二,格构柱支撑栈桥的情况下,此种情况格构柱因受到力较为重要,格构柱不能割,梁的钢筋能穿的尽量穿,不能穿的就隔断,但是要保证后续梁钢筋焊接时搭接长度的要求,施工缝要足够长,另外以上两种情况底部脚手架是不能拆除的。
回复