红外报警装置改造的问题
yuwangming110
Lv.2
2012年05月04日 17:11:43
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
由于是机关院区树木较多,建设初期安装在格栅上的红外报警装置被树木挡住的比较多了,现要求不动苗木,能改造报警装置么,可能性应该不大,还是想听听大家意见.对于苗木挡红外有什么好处置办法?
由于是机关院区树木较多,建设初期安装在格栅上的红外报警装置被树木挡住的比较多了,现要求不动苗木,能改造报警装置么,可能性应该不大,还是想听听大家意见.对于苗木挡红外有什么好处置办法?
免费打赏
顶顶
2012年05月05日 22:53:11
2楼
红外对射装置的安装位置和选型可能对误报有些帮助;
安装位置:分为围墙顶部安装、外侧安装、内侧安装等多种方式,总有一种方式对树叶影响最小;
设备选型:双光束的对射要优于单光束,四光束的对射要优于双光束,
我们系统也有很多的围墙都有大树,误报的情况不是很多,
回复
dehaozi
2012年05月06日 21:36:37
3楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
房屋设计图
农村二层房屋设计图
新农村二层自建房屋设计图纸
韩剧
回复
yuwangming110
2012年05月07日 09:09:25
4楼
谢谢,还是很有帮助.我再到现场测量一下