同一母线下两个PT一个B接地一个N接地可以么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2012年05月04日 18:43:26
来自于电站工程
只看楼主

同一母线下两个PT 一个B接地 其N经击穿保险接地。另一个N直接接地 可以么 会烧保险么

同一母线下两个PT 一个B接地 其N经击穿保险接地。另一个N直接接地 可以么 会烧保险么
免费打赏
wyxsacf
2012年05月06日 19:10:18
2楼
为什么要这样接地?你准备B相接地的PT和N相接地的PT都采用的什么接法?
1、一般情况下,发电机的母线才是B相接地,PT采用V-V接法。
2、一般情况下,10KV母线都是N接地,PT采用Y0/Y0/角接法。
同一母线下这样接,我是没接过,我觉得会造成Y0/Y0/角接法的PT开口三角有电压,报母线接地,没准会把PT烧了。请慎重。
回复
showin3690
2012年05月06日 22:33:58
3楼
这样接过 会烧保险 但不知为什么
请问版主 以前发的帖子怎么都找不到了
回复
wangqunjiang
2012年05月08日 13:34:37
4楼
没有问题。无论采用B相接地还是N相接地,PT一次绕组的中性点都必须接地。这样的话没有改变系统的接地方式。V-V接线是用两个PT组成的接线,一次中性点不接地的,也不影响。
回复
sx717
2012年05月11日 08:29:23
5楼
应该没问题,我接触过的变电所:总降6kV为B相接地(有发电机),下级变电所均为N接地.
回复
showin3690
2012年05月11日 19:30:30
6楼
经过同期回路 就要烧保险
回复

相关推荐