这是7度区一高层钢筋加工现场发现的。是施工做错了?还是就是有这种箍筋?是否和高规P264第一行“箍筋无需弯135,90钩即可”这条有关,但实际工程中次梁的也是弯135度的啊。另大家有没见过U型箍?听说在屋面梁靠近柱中为施工方便会用到,大家有没见过?
这是7度区一高层钢筋加工现场发现的。是施工做错了?还是就是有这种箍筋?是否和高规P264第一行“箍筋无需弯135,90钩即可”这条有关,但实际工程中次梁的也是弯135度的啊。
另大家有没见过U型箍?听说在屋面梁靠近柱中为施工方便会用到,大家有没见过?
![IMG_1515.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/58/0D/rBBhH11H73CAPINeAAbLQOGSHX8098.jpg)
22楼
次梁!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
23楼
这个就是一种小型的箍筋!
回复
24楼
我给你问问我师兄啊 他是搞这个施工的、。、、
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
25楼
你会不会啊 瞎说的???呵呵我认为不是次梁 应该是主梁和柱子的交接
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
26楼
框架梁柱节点核心区内柱箍筋及基础插筋处箍筋,因为核心区内钢筋很密,箍筋若按非节点区的做法配置双向井字箍,施工难度很大,可以一端做135度弯钩,一端做90度弯钩,也可以做开口箍筋,即2个L形的箍筋搭接,具体构造详见中南地区结构设计图集03ZG003第12页“现浇框架节点核心区及基础插筋构造”。
回复
27楼
经常见到这样的箍子。
回复
28楼
一次弯成135度 不好套 绑扎好后 在弯过去 有什么好大惊小怪的!
回复
29楼
这些一般在次要结构上面,起构造作用的地方,现在的施工很多都不太规范!
回复
30楼
最近在工地也刚刚见到 是否抗震均应为135度 指出并要求改正 监理说:为施工方便,都是135不好加工。对于工人未使用安全带在外架作业 监理说:安全带没用 。 我无语 现在的监理啊
回复
31楼
新手不太了解,看大小应该不是主梁柱的,应该是其他的什么东西,我也希望知道!!
回复