关于快速响应喷头
xufengchina
2004年04月20日 09:04:45
只看楼主

丁类二级单层大型厂房净空高度超过了8米,无吊顶只有上喷,消防局要求把普通上喷换成快速响应喷头。我打算把它们换成K=111的快速响应喷头。请问谁知道此时喷头的最低工作压力应该是多少?喷规上只有K=200的最低工作压力。可这是丁类二级的单层厂房,又不是仓库。谢谢!

丁类二级单层大型厂房净空高度超过了8米,无吊顶只有上喷,消防局要求把普通上喷换成快速响应喷头。我打算把它们换成K=111的快速响应喷头。请问谁知道此时喷头的最低工作压力应该是多少?喷规上只有K=200的最低工作压力。可这是丁类二级的单层厂房,又不是仓库。
谢谢!
免费打赏
海啸
2004年04月20日 09:49:02
2楼
I级仓库0.1MPa。II级仓库0.16MPa
回复
xufengchina
2004年04月20日 10:38:52
3楼
可是它不是仓库,是单层厂房,丁类二级。
K=111的快速响应喷头的最低工作压力在这种厂房下应是多少?
回复
1969yfj
2004年04月20日 12:27:03
4楼
0.1~0.5MPa
回复
趟水的
2004年04月20日 14:42:22
5楼
这样的厂房需要做消防水吗?
建筑的功能应请建筑专业先定下来
回复
wlhc
2004年04月20日 14:58:29
6楼
做自喷浪费
回复
mohanmed
2004年04月20日 16:30:55
7楼
丁类做自喷?
没听说过!
回复
mohanmed
2004年04月20日 16:35:27
8楼
玻璃烧制车间?
好像只有这种能往丁类套?
回复
mohanmed
2004年04月20日 16:44:11
9楼
但是好像做不做自喷看《建筑防火设计规范》
建规中要做才参考自喷规范。各位是不是这样啊?
回复
lzp0928
2004年05月13日 21:50:36
10楼
超8m丁类做自喷/!还要ESFR!
真是逼良为娼啊!
回复
shigno
2004年05月13日 23:06:31
11楼
咔咔咔楼上的真幽默!
ESFR是仓库专用的!
而且大多数是下喷的(可能有上喷的庶我孤陋寡闻)
回复

相关推荐