丁类二级单层大型厂房净空高度超过了8米,无吊顶只有上喷,消防局要求把普通上喷换成快速响应喷头。我打算把它们换成K=111的快速响应喷头。请问谁知道此时喷头的最低工作压力应该是多少?喷规上只有K=200的最低工作压力。可这是丁类二级的单层厂房,又不是仓库。谢谢!
丁类二级单层大型厂房净空高度超过了8米,无吊顶只有上喷,消防局要求把普通上喷换成快速响应喷头。我打算把它们换成K=111的快速响应喷头。请问谁知道此时喷头的最低工作压力应该是多少?喷规上只有K=200的最低工作压力。可这是丁类二级的单层厂房,又不是仓库。
谢谢!
2楼
I级仓库0.1MPa。II级仓库0.16MPa
回复
3楼
可是它不是仓库,是单层厂房,丁类二级。
K=111的快速响应喷头的最低工作压力在这种厂房下应是多少?
回复
4楼
0.1~0.5MPa
回复
5楼
这样的厂房需要做消防水吗?
建筑的功能应请建筑专业先定下来
回复
6楼
做自喷浪费
回复
7楼
丁类做自喷?
没听说过!
回复
8楼
玻璃烧制车间?
好像只有这种能往丁类套?
回复
9楼
但是好像做不做自喷看《建筑防火设计规范》
建规中要做才参考自喷规范。各位是不是这样啊?
回复
10楼
超8m丁类做自喷/!还要ESFR!
真是逼良为娼啊!
回复
11楼
咔咔咔楼上的真幽默!
ESFR是仓库专用的!
而且大多数是下喷的(可能有上喷的庶我孤陋寡闻)
回复