郁闷!!变压器中性点接地扁铁烧短!
zhuixing-1188
2006年11月03日 09:09:37
来自于变压器
只看楼主

变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。

2006年11月03日 09:13:13
2楼
补充说明一下,后来对变压器和生产设备进行检查,没有发现其他异常情况。把接地扁铁重新恢复后,对生产线恢复供电,设备工作正常,C相接地现象也已经消除。
回复
o0001
2006年11月03日 09:30:00
3楼
请给出:挤出机(315直流电机)的一次接线图。
估计是不接地系统吧,否则,保护早应该跳闸了。
回复
梁栋永
2006年11月03日 09:39:44
4楼
扁铁是多大啊,,原因可能是这样的,,C相不是直接地,C相有跟N线短接了,造成接地现象,C相跟N线短接就产生大流,再加上你的系统是N接地,而且N线接地时,,是用一条扁铁连接,扁铁本身存在一定的内阻,电流流过扁铁就会发热而烧断..还一点,,C相跟N线短接,虽然产生一定的电流,但是你接地是用扁铁,那电流没有足够让开关跳闸,,N线接地最好使用铜排或电缆来连接.就不会出现以上问题...
回复
zhuixing-1188
2006年11月05日 20:36:21
5楼
谢谢你们的意见.变铁是40×4的.从量得的数据来看,确实是C相接地.C对地0V,C相对N220V.地对N220V.A、B相对地分别为380V。
回复
biexiangwaile
2006年11月05日 23:15:02
6楼
你这个接地做法可能有问题。作为工作接地的扁铁和作为实际保护地钢平台部分重合构成PEN线,会流过短路故障电流。以后变压器中性点用绝缘导线直接接到接地网比较好。
回复
jstyxb
2006年11月08日 11:11:50
7楼
我晕,你的变压器保护是拿来干什么用的?中线烧断时的另序电流有好点大了,还不动作吗?
如果中性线不烧断,那过些时间等着烧变压器吧.
回复
zhuixing-1188
2006年11月10日 19:38:23
8楼
嘿嘿,不好意思。我把变压器的零序保护切除了。
回复
ybdy111
2006年11月11日 13:19:02
9楼
老兄!注意别字!烧段?烧短?
回复
梁栋永
2006年11月11日 15:25:35
10楼
问题还没有解决吗
回复
大鼻山
2006年11月12日 11:50:15
11楼
扁铁的截面太小了,才40X4啊。对于谐波分量大的场所,N至少要取相线截面的一半以上。
很快还得烧,你等着吧
回复