商铺设计10平方的进户线有必要吗
wangliu0128
wangliu0128 Lv.10
2012年05月05日 14:52:46
只看楼主

我是重庆的,最近接了个商场,2万多平米,商铺有600个,小的4个平方,大的30平方,设计院设计进户线都为10平方,以后都由物业抄表收费,4平方商铺有必要用10平方线吗,如果改为4平方线以后验收能通过吗,求高手指点[ 本帖最后由 wangliu0128 于 2012-5-5 14:56 编辑 ]

我是重庆的,最近接了个商场,2万多平米,商铺有600个,小的4个平方,大的30平方,设计院设计进户线都为10平方,以后都由物业抄表收费,4平方商铺有必要用10平方线吗,如果改为4平方线以后验收能通过吗,求高手指点

[ 本帖最后由 wangliu0128 于 2012-5-5 14:56 编辑 ]
免费打赏
zzhspeed
2012年05月08日 12:55:20
13楼

重庆没有特殊要求。
住宅也不一定采用10平的,如果面积比较小,比如50平以下用6也可以。
从设计的角度,统一用10没有问题,如果再细分的话,你也说了600多户,工作量会增加很多,所以不会特别区分的。实际施工时,根据面积大小可以调整开关导线的大小,但最小不要低于6。
回复
guoguo12312
2012年05月28日 16:31:09
14楼
路过,,,学习。。。。
回复
tj_ych
2012年05月28日 16:49:50
15楼
跟建设单位商量下呗,你也好施工他也省钱了多好.
回复
sdx034100428
2012年05月29日 11:14:08
16楼
路过,学习了
回复
chuxuedianqi
2012年05月29日 15:53:57
17楼
没有特定要求就按预估负荷来做
回复
jas0nfung
2012年05月29日 16:09:57
18楼



赞同
我是这样考虑的,一般4平方的小店,单相电,几盏灯、插座、空调这些肯定少不了的,4KW的计算负荷,32A的断路器,10平方的线就是了
回复
wangliu0128
2012年07月13日 20:38:37
19楼
商场统一用中央空调,商铺主要是照明负荷,插座负荷应该很小
回复