【请教】关于零线和地线是否能压在一起?
htgryxgs
htgryxgs Lv.15
2012年05月05日 17:14:53
来自于照明工程
只看楼主

我单位有一新建的浴池,是三相四线制进户,当时没有接地保护,后来又自己砸了一组接地线,现零线和地线压在同一个箱体接地螺丝上,有的说零线和地线压在一起不安全,请教一下各位朋友,这样是否安全?

我单位有一新建的浴池,是三相四线制进户,当时没有接地保护,后来又自己砸了一组接地线,现零线和地线压在同一个箱体接地螺丝上,有的说零线和地线压在一起不安全,请教一下各位朋友,这样是否安全?
免费打赏
老灰兔子
2012年05月05日 21:54:10
2楼
TN-C 系统是允许这样做的,只要接地电阻达到要求以及正确接线就是安全的。
回复
ziruisu
2012年05月06日 10:30:29
3楼
回复
yesvip
2012年05月06日 14:33:07
4楼
回复
intertu
2012年05月06日 21:57:21
5楼
只要接地电阻达到要求以及正确接线就是安全的
回复
yesvip
2012年05月07日 08:56:30
6楼
我就看看啊 不说话!
LED投光灯 是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。
LED投光灯打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。
原文链接: http://www.led1314.com
回复
binnozhang
2012年05月07日 09:22:00
7楼
坐等解释。。。
回复
yx_x010
2012年05月08日 10:02:45
8楼
谁给说一下原理
回复
chavey
2012年05月08日 10:39:28
9楼
严格分开的!
回复
njl2006
2012年05月08日 13:24:20
10楼
在早期的三相四线制中是可以的,现在一般都是三相五线制就不行了。
回复
haohaokanshu1
2012年05月08日 13:29:30
11楼
这么接没有问题,但是最好分开,因为你现在的系统已经完善了,零线和接地线可以分开了。
回复