高规中一条,长度超过60米内走道,必须设排烟系统,内走道定义是否为走道两侧均为房间?如果走道有一侧临室外,且有可开启外窗,是否算作内走道?请各位大师回复
高规中一条,长度超过60米内走道,必须设排烟系统,
内走道定义是否为走道两侧均为房间?如果走道有一侧临室外,且有可开启外窗,是否算作内走道?
请各位大师回复
2楼
两侧都有房间的为内走道
回复
3楼
如果走道有一侧临室外,且有可开启外窗,是否算作内走道,不算内走道
回复
4楼
应该算内走道吧
回复
5楼
消防局说算内走道的,不过我觉得有问题
回复
6楼
一个窗户最多只能管30米,机械排烟口也是,不能死扣教条阿
回复
7楼
的确,应该根据你的一侧临室外,且有可开启外窗,看外窗位置。也可以和建筑专业协调
回复
8楼
可开启外窗与最远点不超过三十米,
消防局称只要是室内的走道,都叫做内走道,真不知道其他人遇到过这种情况没有?
也就是说一面临室外,且有可开启外窗,长度超过60米,都要排烟!及便是两面临室外也要设排烟,除非是室外走道!!
回复
9楼
内走道规范好象是找不到明确定义,我觉得主要可以根据采光通风来定义.能直接采光和通风的走道部分算外走道,不能直接采光和通风的走道算内走道.有点类似敞开阳台和封闭阳台的区别!在长度方面我觉得应该把需要设置排烟(机械或自然)走道长度都算上,但60米的长度应该是走道分段(即两个排烟口之间的走道),来考虑设置机械排烟的长度.只是个人对规范的理解,供大家参考!
回复
10楼
这是什么地方的消防局啊,让他重新学习一下吧,而且排烟也分为自然排烟和机械排烟两大块,谁说的排烟只是机械排烟
回复
11楼
不太清楚.
回复