【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
maoany
2012年05月06日 12:32:21
2楼
3极。。。。。。凑字数
回复
tnc
2012年05月06日 13:14:28
3楼

N线不断开啊?按规范似乎是要的啊
回复
song237358304
2012年05月06日 13:24:22
4楼
4p N线也要断开 还有不能调漏电保护,因为你用电不平衡N线回有电流,
回复
geheime
2012年05月06日 14:34:52
5楼

你这个是断章取义。
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
仔细看你就会发现,在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。指的是装设漏电断路器的时候。
在N线装设开关电器,很容易导致“断零”烧坏设备。TN系统中,PE和N线是通过导体有一点连通的。供电标准要求电压偏差不超过5%,N线对地的接触电压就是220*5%=11,是不会对人体有伤害的。所以完全不需要断开N线,断开了反正造成不必要的麻烦。
断路器选3P。
回复
tian0310tian
2012年05月06日 16:20:06
6楼
回复
geheime
2012年05月06日 16:54:31
7楼

回复
tnc
2012年05月06日 17:02:47
8楼


非常感谢兄台的分析,但为什么装漏电保护器的时候,保证N为地电位就不必断开?
回复
geheime
2012年05月06日 17:23:42
9楼

漏电保护器是用来做间接接触保护的。N线是地电位,对地的话是不产生接触电压的。既然没触电危险,断开干嘛。其实和等电位联结是一个道理。
低压配电规范里面其实已经讲得很清楚了,很多人喜欢什么情况都加上漏电断路器。TN系统的缺点就是接地故障电流大,大部分情况都可以用断路器作接地保护。只有线路远的故障电流比较小,才需要漏电断路器。IT系统第一次接地故障电流比正常工作漏电流还小,所以用绝缘监视器,第二次接地故障才切断电流。

[ 本帖最后由 geheime 于 2012-5-6 17:29 编辑 ]
回复
tnc
2012年05月06日 17:30:22
10楼
如果按照这个说法,“N线对地的接触电压就是220*5%=11”,不保证地电位也不会有危险啊!
回复
tnc
2012年05月06日 17:40:33
11楼
其实我觉得N线上的危险电位来自于别处的故障状况,蔓延过来的,而不是正常运行状况
回复